产线上自己用了台S1200 CPU1214DC/DC/DC 并且与上位机通过TSEND_C建立连接发送数据,TRCV接受数据;运作状态中偶发接受不到上位机的指令。监控PLC的IP发现,PLC的IP地址频繁掉线,短的10S就自己连接上,长的10分钟;最严重的时候无法自己恢复,需要断电重启才能重新连接上。
求教各位大佬,哪里出了问题?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1755629&b_id=50&s_id=0&num=2
通过TSEND_C建立连接发送数据,TRCV接受数据是比用常规的通讯链接刷新数据更快吗。
这要看你的网络实际拓扑,经过哪些交换机、路由器等等。
你的Txxx就是普通的TCP通讯。受到相关网络组件、负荷影响。
这类通讯通常要500毫秒以上的周期。