技术论坛

西门子G120C中的参考速度拙见

作者 主题
游民

经验值: 51
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子G120C中的参考速度拙见
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2022-04-03 11:01:01

西门子在plc中给定参数都是以百分比的形式给定的,这就需要给定数据和实际向要的数据存在一个换算关系。

西门子给定数值的换算方式为 ****/4000H    或****/16384   这样得出百分数。

以G120C的换算关系举例:

实际给定速度    =    设定数值/16384    *    参考转速;

电机的额定转速和设定的最大转速与实际输入的速度值没有关系,变频器会根据变频电机的各项参数将输入的给定转速换算出一个频率值给到变频电机,这样电机就按照我们设定的速度旋转了。

需要说明一下,变频器中百分比转换的分母是个固定值,无法修改,记住就可以了:4000H或16384。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1755795&b_id=104&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:西门子G120C中的参考速度拙见
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2022-04-03 17:19:25

拙见?不拙呀?说的多对。应该把4000H = 16384 = P2000 = 100%,这么做以不变应万变。


个见,仅供参考。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30308
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:西门子G120C中的参考速度拙见
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2022-04-05 06:49:07

讲的很好啊,弄明白了什么都简单,弄不明白什么就都难啊。


 
精华帖版主置评: 精辟的发言,精辟的观点。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:西门子G120C中的参考速度拙见
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2022-04-05 10:08:49
以下是引用aa13123在2022-04-05 06:49:07的发言 >2楼

讲的很好啊,弄明白了什么都简单,弄不明白什么就都难啊。

精辟!自动化与驱动系统,这个行业做久了,深入其中会发现,确实如此。我的一个同学,在聚会时和我说,自动化与驱动系统,做久了,你会发现所有的难题都是窗户纸,一旦捅破,特别简单。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5472
发帖数: 560
精华帖: 9
回复:西门子G120C中的参考速度拙见
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2022-04-05 19:20:25

就是把给定值做一次标准化(0-p2000)和缩放(0-16384)再给"NSOLL_A"


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5472
发帖数: 560
精华帖: 9
回复:西门子G120C中的参考速度拙见
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2022-04-05 19:21:38

NIST_A反过来做一遍


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 344
精华帖: 1
回复:西门子G120C中的参考速度拙见


只看楼主 只看精华 6楼 2022-04-07 10:47:43

这就是所谓的会者不难,难者不会。


理想很丰满,现实很骨感
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1576
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:西门子G120C中的参考速度拙见


只看楼主 只看精华 7楼 2022-09-30 13:44:58

感谢楼主,学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
西门子G120C中的参考速度拙见
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。