请问各位:在1500侧不做与200smart之间通讯链接组态的情况下,200smart能否主动通过类似PUT/GET读写1500数据?因为1500侧是第三方做的,不愿意作出组态及程序更改;我看到网上资料都是介绍1500侧主动读取,没有看到200可以主动读取的介绍资料,请各位指教,谢谢啦!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756051&b_id=64&s_id=0&num=9
1500处的S7链接还是要建的吧。
对方不愿意改,那么你把1500和200 smart都要改才能读写数据。
对方也不让我改他的1500呀,人家的东西我改了之后也说不清
引用2楼详细内容:
那你让对方读写你的数据啊,这个项目还必须双方配合才能做,否则就瞎忙活。
引用3楼详细内容:
我也是这么与对方讲的,对方就是不配合,或者说不愿意
引用4楼详细内容:
那就两家公司找一个能谈的上话,做得了主的人来管事了,否则项目就会黄。谈项目不是你的职责,你要向领导反映了。
经咨询800电话,说是200smart可以客户端方式访问1200/1500PLC的非优化DB1(相当于200smart的V区),1200/1500需要使能GET/PUT通讯机制,300/400PLC不行,在200侧采用PUT/GET指令,过了疫情期解封后去现场测试一下,结果再向大家反馈。
经过现场实测,200smart确实可以读取/写入1500PLC的DB1数据,特向各位报告一下测试结果!
走S7协议,只需SMART侧单边编程即可