技术论坛

请问任意报文PZD-8/8的读写地址范围是多少?电流,电压和转速,频率对应的地址是多少?比如写频率数据不知道对应那个地址

作者 主题
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
主题:【求助】请问任意报文PZD-8/8的读写地址范围是多少?电流,电压和转速,频率对应的地址是多少?比如写频率数据不知道对应那个地址


只看楼主 楼主 2022-04-05 21:07:51


请问1500组态G120任意报文PZD-8/8的读写地址范围是多少?是怎么分配地址的?电流,电压和转速,频率对应的地址是多少?比如写频率数据不知道对应那个地址,读转速和电流,频率对应的地址是多少?感谢


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756095&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 30293
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:请问任意报文PZD-8/8的读写地址范围是多少?电流,电压和转速,频率对应的地址是多少?比如写频率数据不知道对应那个地址


只看楼主 1楼 2022-04-06 05:25:38

这个你的和调试传动的人沟通一下,用的是自由报文那就可以自由定义了,但还有一些字和位是固定的。

看你的地址输出是qb0-qb15,qw0那就是输出给g120的第一个字,即控制字1,qw2输出的第二个字,频率给定了。

输入反馈的地址ib0-ib15,iw0状态字,iw2-iw14就可以定义为电流电压速度故障码报警码的反馈了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1194
发帖数: 107
精华帖: 4
回复:请问任意报文PZD-8/8的读写地址范围是多少?电流,电压和转速,频率对应的地址是多少?比如写频率数据不知道对应那个地址


只看楼主 2楼 2022-04-06 07:05:58
以下是引用aa13123在2022-04-06 05:25:38的发言 >1楼

很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。