签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
进入主题前,先说说“速调变比例”。其实就是6RA70/6RA80转速调节器比例增益Kp适配。见功能图(6RA80为例):
1、转速调节器比例增益Kp适配,主要应用在多段变速控制的场合,一个典型的应用就是启停式飞剪的转速控制——正向:加速→匀速→减速,反向:加速→减速。
2、因为在一个运动周期中,不同的位置区间,系统设定转速是变化的,并且正向加速度和反向加速度还可能不一样。基于这样的特点,如果转速调节器采用固定的Kp,就适应不了这种转速控制要求,这时就需要采用变化的Kp。
3、简单地说,就是针对转速控制过程中,高转速段和低转速段对Kp参数的敏感程度不一样,高转速需要适配较大Kp,低转速需要适配较小的Kp。而转速调节器比例增益Kp适配功能就是用来完成这个工作的。
4、转速调节器比例增益Kp 适配的相关参数(6RA80为例):
关于“速调变比例”就说到这里。下面开始进入正题。
本次分享的案例,是笔者调试的一个飞剪系统。结合本文的主题主要截取了与“速调变比例”相关的实际调试过程的一个小片段与大家分享。
首先上图:
图中,飞剪反向运动减速阶段的实际转速有明显的波动,此时的相关参数如下:
P50556=3.5
P50559=9
P50550=0.9
P50225=2.0
我们再来看另一张图:
在这张图里,笔者通过测量光标测出了转速波动发生时的转速水平(%)。
然后根据这个数值,对参数进行了调整:
P50556=16
P50559=18
P50550=0.6
P50225=1.8
调整后的转速波形见下图:
笔者写到这里,就不对参数修改前后为什么会有“立竿见影”的效果作进一步解释了。这样做没有“班门弄斧”之意,西家的论坛藏龙卧虎,很多前辈一看便知。笔者只是想留下“思考”的余地,让感兴趣的坛友可以去发现和挖掘。因为笔者自觉所写还是存在不足的地方,也希望通过交流,不断改进提高。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756380&b_id=17&s_id=0&num=38
楼主这个确实是典型应用。
不过,这个负载惯量这么小?1.8的增益就振起来了?
楼主这啥飞剪, 居然上升段不超调?
感谢分享,受益匪浅
引用1楼详细内容:
位置环,可以不要积分。
如果位置环带积分,确实不好调。
好的分享,学习了。
,处理过程很有参考价值,很不错
看了楼主的分享,根据自己所在的行业应用,提升机工况,实际的增益Kp在高速段和低速段的数值跟这个飞剪不一样。低速度我们的增益都很大,反而高速度比较小。这就好比倒车入库,低速的时候你可以大范围的打方向盘,高速的时候只能微微的动方向盘。自己的一点认知,不知道说的对不对。谢谢
@yuanchunwei99 。
楼上的讨论精彩哦,学习
引用14楼详细内容:
高线,棒材最难搞的设备,P50553自适应输入条件也是DCC计算好的位置?
没有本质不同。
启停式飞剪要求的是位置跟随性要好,要在很短的时间(100ms)左右达到最高转速,并且不超调,所以,加速阶段通常要求特性比较硬(其实并不是高速阶段,而是dv/dt较大的阶段);此时相当于大负载。而在定位阶段,要求速度柔和定位准确,此时负载小,所以,P不能过大。
而提升机呢,也算是恒转矩,按我的经验,高低速阶段用一个不变的PI是没问题的。
不过,也有可能我调的提升机是用在煤焦化上的提升机,要求本身就不高。
你不妨说说你的提升机的构成及要求,让我们学习了解一下。
@ZD_JY 为了搞清楚你说的提升机工况,我看了你写的帖子《6ra80提升系统》,拿来了上面这张图,能根据你说的情况,说明下图中高速和低速对应的参数吗?我初看这个图,觉得转速环的Kp应该不小吧?
引用11楼详细内容:
谢谢兵版指正,恍然大悟。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录