原本7.5KW电机带动2.5T负载以26m/min运行没有任何问题,现在甲方想要增速到55m/min,现在只更换减速机后,变频器经常性启动时报7900堵转
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756866&b_id=47&s_id=0&num=12
重点监察电流如何,超不超?
呵呵,输出功率需求增加1倍多,负载惯量矩是原来的4倍,能不堵转吗?
这是一群搞小品的在做技术吗?
看什么电流,这个做法就是错误的!
围观。啥都不说了。需改原设计方案,没有任何的计算?
我测算了一下:
1,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载不加配重,加减速时间2S,速度26m/min来计算,至少要选择11KW电机。现在用7.5KW已经超过电机的极限了,小心电机烧掉;
2,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载加1.2T配重,加减速时间2S,速度26m/min来计算,可以选择7.5KW电机,但只能间歇性运行;
3,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载加1.2T配重,加减速时间2S,速度55m/min来计算,至少要选择15KW电机,而且只能能间歇性运行;
4,如果是水平输送设备倒是无妨,除了加速阶段需要的力矩较大,匀速阶段只需克服摩擦力,一般不用很大的力矩,所需功率也不大。试试把加速时间加大一倍或两倍。
如果是升降设备,楼主说没有任何问题,恐怕当时没有去检测电机温度。如果不是运行间隔时间长,可以去摸摸电机是不是能当取暖器了。
另:论坛里提问请把相关工况描述完整,越详细越好,别人才好准确帮你。
包括现有7.5kW电机的极对数?或者电机的额定转矩和传动比?看着怎么很像是在做传动系统案例计算的应用题呢?
给人感觉就是现在做工程太随意了,就像2楼所说的。
电机功率根据机械功率来选,机械功率可以根据负载质量、运行方式和运行速度进行计算。电机极对数、传动比跟机械系统有关,但对机械功率的影响不大。
传动传动方面的基础知识啊,楼主要加强学习,传动变速箱变速比减小速度加快,输出的转矩变小,负载没变堵转是正常的。
引用5楼详细内容:
知道了电机的额定转矩和传动比,就知道了电机驱动负载的输出转矩能力。只考虑功率,对于电机的动态能力也是要有一个已知和估算的。这样可以确定它以前的传动系统在什么工作点上运行。是否过载了?是否满功率运行了?还是有一定的裕量?
引用7楼详细内容:
是的。用sizer一算即知。
2.进行多段速提升也并无明显效果 3.经检测趋势峰值电流会超过安全极限电流,有5%的启动会瞬时达到极限电流,其余电流趋势正常,故将极限电流从1.5倍调到变频器允许最大电流。目前设备为24h生产模式已生产一年,8套设备周平均报警不足一次。
目前加速时间为2.5s,正常运行电流11A.
因为计算最大起动力矩约为990Nm,按照P=TV/(1000r),估算P=7KW,所以电机硬件应该没问题
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录