技术论坛

WINCC OPC问题? 如何设置?

作者 主题
新手

经验值: 30
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】WINCC OPC问题? 如何设置?


只看楼主 楼主 2022-04-09 22:06:38

WINCC 可以作为OPC服务器,如何设置?   如果现场有两种PLC软件的话,WINCC如果没有驱动的话就需要购买OPC软件可以实现数据采集吧?


还有个问题:远端集中监控服务器是从现场工控机的组态软件读取数据好呢还是服务器直接安装OPC软件直接从PLC读取数据好呢  ?     还是在现场工控机安装个OPC软件好呢、



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756904&b_id=5&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:WINCC OPC问题? 如何设置?


只看楼主 1楼 2022-04-09 22:36:13

如果链接资源够的情况下从PLC读取数据就不用顾及现场上位机出状况了。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:WINCC OPC问题? 如何设置?


只看楼主 2楼 2022-04-10 06:51:48

做服务器的话,不需要设置啊,默认WINCC安装之后,就是OPC服务器的

如果有WINCC的话,那就从WINCC上读取


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:WINCC OPC问题? 如何设置?


只看楼主 3楼 2022-04-11 08:06:38

链接PLC使用OPC的话是不需要授权的,驱动直接可以使用。