WINCC 可以作为OPC服务器,如何设置? 如果现场有两种PLC软件的话,WINCC如果没有驱动的话就需要购买OPC软件可以实现数据采集吧?
还有个问题:远端集中监控服务器是从现场工控机的组态软件读取数据好呢还是服务器直接安装OPC软件直接从PLC读取数据好呢 ? 还是在现场工控机安装个OPC软件好呢、
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756904&b_id=5&s_id=0&num=3
如果链接资源够的情况下从PLC读取数据就不用顾及现场上位机出状况了。
做服务器的话,不需要设置啊,默认WINCC安装之后,就是OPC服务器的
如果有WINCC的话,那就从WINCC上读取
链接PLC使用OPC的话是不需要授权的,驱动直接可以使用。
第二个问题,两个办法都可以实现你的需求。