只看楼主 楼主 2022-04-10 13:03:27

我有个设备,没办法执行回原点操作,设备到达原点位置后,能否直接将伺服的当前位置值清零或者重新进行赋值?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756964&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 12705
发帖数: 1584
精华帖: 1
回复:西门子200Smart 伺服指令求助


只看楼主 1楼 2022-04-10 13:48:02

可以用加载位置指令,,可以在轴上任意位置建立位置数值。


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19247
发帖数: 3851
精华帖: 1
回复:西门子200Smart 伺服指令求助


只看楼主 2楼 2022-04-11 14:42:04
以下是引用puck031333在2022-04-10 13:03:27的发言 >楼主

我有个设备,没办法执行回原点操作,设备到达原点位置后,能否直接将伺服的当前位置值清零或者重新进行赋值?

你不觉得你说的是前后不一吗?当前值可以直接给0或者给新值,但是最好别这样做。你回原点是定位回的?既然能定位到原点,为啥不能回零,回零只往一个方向回啊。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:西门子200Smart 伺服指令求助


只看楼主 3楼 2022-04-12 13:27:17

你说的是伺服驱动器里面的清零还是plc这边对脉冲计数的清零?

可能,我猜,你要看看LD_POS程序。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7860
发帖数: 900
精华帖: 0
回复:西门子200Smart 伺服指令求助


只看楼主 4楼 2022-04-13 08:44:32

 应该可以,


 