我有个设备,没办法执行回原点操作,设备到达原点位置后,能否直接将伺服的当前位置值清零或者重新进行赋值?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1756964&b_id=64&s_id=0&num=4
可以用加载位置指令,,可以在轴上任意位置建立位置数值。
你不觉得你说的是前后不一吗?当前值可以直接给0或者给新值,但是最好别这样做。你回原点是定位回的?既然能定位到原点,为啥不能回零,回零只往一个方向回啊。
你说的是伺服驱动器里面的清零还是plc这边对脉冲计数的清零?
可能,我猜,你要看看LD_POS程序。
应该可以,
分享