技术论坛

Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量

作者 主题
侠客

经验值: 641
发帖数: 94
精华帖: 0
主题:【探讨】Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 楼主 2022-04-10 22:48:23


之前项目是WINCC7.4+SP2,现在wincc更新到WINCC7.5+SP2后发现项目可以正常打开,但是打开变量表后无法增加新变量,同时也无法修改之前的变量,会出现如上图提示,保存数据时发生错误


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1757040&b_id=5&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 1楼 2022-04-11 08:11:40

7.4中是否使用了AUDIT对修改进行了限制,你可以将相关数据都导出,然后用7.5创建新项目再导入


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
回复:Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 2楼 2022-04-11 08:35:57

这个好像不是版本的问题,更像是Wincc数据库的原因。你的机器上有装其他的软件吗,是不是兼容性不好?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 3楼 2022-04-11 08:42:08

7.4没有SP2版本吧?

项目是用项目复制器复制的吗?

项目所在目录是不是需要管理员权限?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 641
发帖数: 94
精华帖: 0
回复:Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 楼主 4楼 2022-04-11 11:54:34
以下是引用手机用户20180604694547在2022-04-11 08:11:40的发言 >1楼

7.4中是否使用了AUDIT对修改进行了限制,你可以将相关数据都导出,然后用7.5创建新项目再导入

是的7.4的时候是使用了AUDIT  现在7.5版本没有用AUDIT,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:Wincc7.4+sp2程序用wincc7.5+sp2无法修改和增加变量


只看楼主 5楼 2022-04-11 12:13:32
以下是引用手机用户201712114XT0TP在2022-04-11 11:54:34的发言 >4楼

是的7.4的时候是使用了AUDIT  现在7.5版本没有用AUDIT,

以下是引用手机用户20180604694547在2022-04-11 08:11:40的发言 >1楼:7.4中是否使用了AU...

引用1楼详细内容:

7.4中是否使用了AUDIT对修改进行了限制,你可以将相关数据都导出,然后用7.5创建新项目再导入

你在7.4里把audit的版本控制功能关闭,再把AUDIT勾选的气部取消,然后再转7.5,如果还是不行就用导出的方式将变量连接,报警,归档等内容全部导出成excel,然后用7.5再导入。


 