RS485通信接口的智能电表,通过s7-200 SMART MODBUS RTU指令访问电表,多功能电表的地址是采用BCD编码数据类型,如何读出多功能电表的总
电能。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1757200&b_id=39&s_id=0&num=6
Addr管脚分配原则:参数值(10进制)换算为40001+参数,或者4000+参数2种。
数据BCD码需要转换指令转换为10进制数据。
视频,https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=330
modscan
用Modbus RTU指令读出数据,然后在BCD转整数,在乘以电流比,
出来的电能数据,怎么不跟电表里的实际数据不一样
读出的电压,电流与电表实际数据都对,就是电量度数不对,为什么啊,请高手给指点一下。
看过你的表格,你的电表在电量数据是否存在高、低字节转换问题。
你需要试试读取到的数据,先高、低字节转换后再BCD码转换,还是先BCD码转换后,再高、低字节的转换。反正,就是这些问题,没有其它问题的,都是一些数据转换的。
谢谢晚上我试试