先使能on,后段速,报7903,7900故障;如果先给段速,后使能on,则能正常运行。按故障说明,修改了参数也没用
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1757462&b_id=47&s_id=0&num=17
先给段速,后给使能。有问题吗?为什么要先给使能,后给段速?或者说,转速的设定值在给使能之前是不能悬空的。先给个0速,使能后,在切换成段速呢?
啥意思, 不给段速, 不就是零速吗?
引用1楼详细内容:
那可不一定。要看它的段速是怎么连接的。在使能之前,速度设定点的参数不能悬空状态。要有一个稳定的状态。
参数悬空什么意思?
我的意思是设定值通道的BiCo连接悬空了。如同硬件电路,当一个端子悬空状态,其状态是不定的,只有连接一个可靠的电位,信号状态才算稳定。
西家传动每一个参数,在功能图结构里,都如同硬件电路的一个链接的节点。以模电数电的硬件电路去看参数,就很好理解了咯。
bico悬空不就是0吗? 在哪个功能图力, 我瞅瞅。
用于电梯控制,一般先给使能on,此时零速,主控板收到s120反馈的运行使能,开抱闸和给段速。上午用trace监控了p840和r62设定速度,r80转矩,指令和转矩都有,就是没动起来,先报7903,后报7900
可以观察r2显示什么?r46是什么?
引用8楼详细内容:
之前用的启动和段速的逻辑比较复杂,可能有冲突,重新设置了简单的逻辑,运行正常了
引用9楼详细内容:
不错,奖励一下。
在满足要求的前提下,简单就是贡献。复杂就是坑。不要想得太多了咯。
楼主不要虎头蛇尾, 你前面再有冲突,后面后给定和转矩 ,就该转起来。
给诸位一个建议,请大家评贴时严谨并慎重,古人曰:典,国之重器。
这个贴子从头看到尾,我都没有看到任何知识点,只是看到了一个故事。楼主写故障时,既没有列设定参数,也没有上图。仅是简单的叙述报警代码。解决问题的过程也是一蹴而就,逻辑是怎么简化的?问题到底出在哪?我们应该怎么分析?。。。。缺少干货。
当然,我感激大家积极的讨论,并在平时从中汲取了若干知识,我是在大家的讨论(不是抬杠)中成长的,深知其重要,所以详实的叙述,严谨的分析,认真的总结。是我们技术工作的特点,你们说对吗?谢谢大家。
确实没转起来,刚接触s120,建的工程是根据前员工的工程搭的逻辑,有8个DDS驱动组控制不同段速下的加减速,PI,后来简化了逻辑好了,具体原因刚接触S120也弄不清楚
感谢建议,刚接触S120,下次有问题列清楚
(偷笑),坏不知道怎么坏的,好不知道怎么好的。这是典型的工作原理不明的表现咯。最无奈的就是,好了,但不知道为什么。
是啊。这次总算用上了S120了。啥都不敢动,只用最简单的。先动起来再说。不过,S120配西家自己电机,不怎么优化,效果也是杠杠的。