只看楼主 楼主 2022-04-14 15:42:17

我的理解是:改成1使能格式化,然后我往速度引脚传输16进制的1000,它应该对应的是41HZ左右,但是实际指令会报8186,变频器显示0HZ。这个参数是如何玩的



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1757860&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:MM440与S71200USS通讯关于P2009参数


只看楼主 1楼 2022-04-15 08:42:01


为什么在动手之前,不做功课?瞎搞。除了问,你自己就不会自学习吗?另外,8186是嘛?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:MM440与S71200USS通讯关于P2009参数


只看楼主 2楼 2022-04-16 09:39:07

这是当年给第三方通讯用的。

那时好多第三方控制器发送的是频率值,50.00Hz要发送5000=hex1388这个绝对值,而不是百分比。

设置后,本质上它就不是USS协议了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?