技术论坛

S120转矩

作者 主题
游民

经验值: 52
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】S120转矩


只看楼主 楼主 2022-04-16 10:53:51

如何在1500plc上查看S120变频器的实时扭矩啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1758137&b_id=104&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 30306
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:S120转矩


只看楼主 1楼 2022-04-16 11:10:49

从变频器里通过网络传到plc上了么,没有传过去就看不到的。

这种问题建议看看变频器通讯手册和plc程序再提问啊,也许就不会提问了吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 52
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:S120转矩


只看楼主 楼主 2楼 2022-04-18 10:04:58
以下是引用aa13123在2022-04-16 11:10:49的发言 >1楼

从变频器里通过网络传到plc上了么,没有传过去就看不到的。

这种问题建议看看变频器通讯手册和plc程序再提问啊,也许就不会提问了吧。

我通讯成功了过后,在PLC上面用ActualSpeed可以看他的速度,但是用StatusTorqueData.ActualTorque看不了他的实时转矩,是我看的不对吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30306
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:S120转矩


只看楼主 3楼 2022-04-18 11:52:50

通讯没有传到plc里吧,你得看看变频器用的是什么电文,对照一下看是那个字传送到plc的,plc里变量的名称用的是什么,这些都要一一对应的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1984
发帖数: 128
精华帖: 1
回复:S120转矩


只看楼主 4楼 2022-07-26 16:26:38

需要增加750报文,


日拱一卒
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S120转矩
您收到0封站内信:
×
×
信息提示