如何在1500plc上查看S120变频器的实时扭矩啊
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1758137&b_id=104&s_id=0&num=4
从变频器里通过网络传到plc上了么,没有传过去就看不到的。
这种问题建议看看变频器通讯手册和plc程序再提问啊,也许就不会提问了吧。
我通讯成功了过后,在PLC上面用ActualSpeed可以看他的速度,但是用StatusTorqueData.ActualTorque看不了他的实时转矩,是我看的不对吗
通讯没有传到plc里吧,你得看看变频器用的是什么电文,对照一下看是那个字传送到plc的,plc里变量的名称用的是什么,这些都要一一对应的。
需要增加750报文,