签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
最近项目中由于烧焊烧坏了一堆模块
和现场操作电焊的人员沟通了一下,发现搭铁线就近接地。
但是发现损坏的元器件有好几个都是比搭铁线接地点近。
问题1:
是不是可以这样理解:搭铁线就近的意思是:焊机和搭铁线距离之间不能有电气元件。
如果有电气元件的话,就很容易烧毁。
比如是我搭铁线接地点距离焊点1m,如果在0.5m的地方有电气元件的话,那是不是以为着电流会从电气元件通过。如果元件在1.5m的地方,那么电流就不会通过元器件了呢?
问题2:如果搭铁线的接地点不是很好的地的话,是不是也意味着电流可能不会从搭铁线接地点流入大地呢,比如是接地点的阻抗很大的话,是不是在接地点也会有很高的电压呢
问题3:模块的烧毁是因为大电压还是大电流呢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1758446&b_id=47&s_id=0&num=41
反正我一贯的作风,就是你要在电气柜附近焊接东西的话,我就给电气柜停电,不会损坏电气设备的。
电流总是找捷径走。不幸你的器件为捷径添了砖加了瓦,这是不应该的。焊工接地搭铁和焊件之间要可靠连接。项目施工前应该要接地网先行。要不然怎么会有大型铁件即使没有任何动力也要可靠接地呢?这就可以防止哪个大师随意搭铁后拿个焊把到处火花四溅。接地网和接地连接做的不牢靠,尝到电焊的铁拳是迟早的事!
停电的话,应该也可能烧毁设备吧。
只是停电烧毁设备的风险要低一些,我是这么认为的
本楼开题讨论很不错哟。电焊机的地线夹子不能夹在变频器的PE线上。这是有事故教训实例的。
但是为什么会在变频器没上电的状态,电焊机一工作,变频器也可能会炸?值得讨论哟。
电流总是找捷径走。
说得好。
电焊机的地线夹子不能夹在变频器的PE线上。这是有事故教训实例的。
这个如何解释呢?
电焊机本来电压没多少, 为什么会损坏装置?
我就烧过两个1200模块,电控柜没有上电,但电焊电流通过模块的PE线分流了。电焊时接地线不仅要就近,接触阻也是要保证的。
为什么同样类似的问题,会重复出现?
一句话,论等电位的重要性!
几年前,我在帮同事处理西门子300及ABB机器人搬运系统故障(电焊焊接引起的故障),也遇到烧毁一大堆电气cpu、模块、ABB通讯卡,反正成本几W元不讲,也影响了几天(备件采购周期),后来,要求同事把等电位做好后,几年了,还没有再找我处理类似的问题,看来,等电位在此见效果了。
楼上说不上电处理,这个我不认可这个观点。因为造成烧毁电气元件的根本,并不是原电气,而是电气焊接时,电焊线路电压。一般电焊机次级有50~60V的交、直流电压,甚至还会有更高的电压,这种电压一旦进入电气回路,是致命的。把所有参与设备的所有金属外壳,都按要求做等电位连接是非常必要的。
问题就在这人, 五六十伏的交流电加载PE上, 会烧毁变频器?
怎么解释?
引用9楼详细内容:
问题也在此,50-60V电压,加在PE中会出现什么情况?
大多数情况下,为了提高电气的抗干扰性能,会在电气上设置多个旁路电容之类的元件,来消除干扰。而当这些电焊电压通过旁路电容进入电路,那是足够烧毁一般的电气元件了。
就拿变频器来说, 变频器有旁路电容吗?
有的,并且很多的。
图示,拿一个简单的变频器电源为例。
引用12楼详细内容:
好的。学习了。
实际上能够烧掉模块等,一定是电气构成了闭合回路才可以的。
电气是讲究回路这个重要概念的,没有回路就没有烧毁,这个与电压、电流无关,与是否构成回路有关。
楼主 能否 把这部分图纸 公布一下
我重新找找了之前的贴子,【关于电气系统等电位的重要性一例】http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1655031&b_id=4&s_id=26&num=69#anch
如楼主所说,烧掉可能是一片的。耽误生产不说,恢复起来也麻烦的,对各种配件的考量,对维修技能的要求等方面。
这个我们在现场也吃过亏,钢架结构的厂房,接地不好,把模块搞坏了好多啊
现场我们做了一下测试,当电焊机上电以后,在不烧焊的情况下,搭铁线也有交流48V,这个是正常的吗?
电焊机的次级就是和搭铁线是一体的吗?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录