变频器G120 通过PROFEINET通讯,通讯故障报警F08501后十几秒才能安全停车,对人身安全造成极大的风险,现参数设置如下:P2040=500 P2100=8501 P2101=3
P1135=1 这样设置还是不行,通讯故障后也要十秒左右才停下来,请问怎么才能出现通讯故障立即停止?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1758690&b_id=104&s_id=0&num=3
P2044设置的多少, 这个是Pn故障延时。
再说F8501本来就是OFF3, 你这不是多余吗?
你可以做实验观测r2043.0的状态。 如果是通讯端口经过P2044后给出, 就可以通过2044控制。
如果不行, 就通过心跳信号。 这个最靠谱。
之前用g120c pn也遇到了掉线的问题,后来检查是外包干活的时候,没有把网线的屏蔽层压进网线头子里,整改完后就好了,一年多了没掉线过