技术论坛

用STEP7 V5.6,这,SFB4 TON IEC定时器系统快中,表示状态的“M是表示什么?

作者 主题
游士

经验值: 191
发帖数: 28
精华帖: 0
主题:【求助】用STEP7 V5.6,这,SFB4 TON IEC定时器系统快中,表示状态的“M是表示什么?


只看楼主 楼主 2022-04-25 20:51:51

图中的SFB4和背景块状态表示,其他的大概可以理解,但这M就是搞不明白,有知道个的吗?请教一下!




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1759478&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:用STEP7 V5.6,这,SFB4 TON IEC定时器系统快中,表示状态的“M是表示什么?


只看楼主 1楼 2022-04-28 12:32:33

M:消息属性。



知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 191
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:用STEP7 V5.6,这,SFB4 TON IEC定时器系统快中,表示状态的“M是表示什么?


只看楼主 楼主 2楼 2022-04-28 19:43:00
以下是引用东方红一红在2022-04-28 12:32:33的发言 >1楼

M:消息属性。


谢谢!明白了。


 