主题:【求助】MM420的模拟量输入端子改为数字量端子后,其参数值P0704能否设置为17


只看楼主 楼主 2022-04-28 10:46:31

MM420的DIN端子损害,想将模拟量输入端子改为数字量端子DIN4,改造后DIN4的参数值P0704能否设置为17?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1759808&b_id=10&s_id=0&num=2

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:MM420的模拟量输入端子改为数字量端子后,其参数值P0704能否设置为17


只看楼主 1楼 2022-04-28 15:25:26

MM420的手册,我早就扔了。从来不用。倒是有MM440的。看了一下。就是在原有的开关量输入端子之后,排序模拟量输入端子的号。比如,MM440的开关量输入有6个,那,模拟量的输入端子改成开关量就用P0707,和P0708两个参数去设置。


MM420有几个开关量输入端子呢?就有3个? 


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM420的模拟量输入端子改为数字量端子后,其参数值P0704能否设置为17


只看楼主 2楼 2022-04-28 17:38:56

MM420的模拟量输入只能设置ON/OFF之类的数字量功能,还真设不了固定频率相关的功能。

但是,你可以用BiCo,P704=99;直接在固定频率参数中,如P1020选722.3.这样来试试。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?