技术论坛

S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响

作者 主题

经验值: 150
发帖数: 9
精华帖: 0
主题:【求助】S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响


只看楼主 楼主 2022-05-06 10:59:53

S120的驱动,测试第三方主轴电机空载温升,电机原始参数为:

绕组接法    Y    -    

P0300    电机类型     2    -    

P0301    电机代码选择     0    -    

P0304    电机额定电压    380    V    

P0305    电机额定电流    154    A    

P0307    电机额定功率    55    kW    

P0310    电机额定频率    173    Hz    

P0311    电机额定转速    2600    rpm    

P0312    电机额定转矩    200    Nm    

P0314    电机极对数     4    -    

P0316    电机转矩常数     1.3    Nm/A    

P0317    电机电压常数     94    V/krpm    

P0318    电机静态电流    154    A    

P0319    电机静态转矩     200    Nm    

P0320    同:电机短路电流    75    A    

P0322    电机最大转速     12000    rpm    

P0323    电机最大电流     231    A    

P0326    电机失步转矩补偿系数     /    %    

P0327    最佳电机转子起动角     90    °    

P0328    电机磁阻转矩常数     0    mH    

P0338    电机极限电流     308    A    

P0341    电机转动惯量    0.01    kgm2    

P0348    Vdc=600V弱磁开始转速     4490    rpm    

P0350    电机冷态定子相电阻     0.043    Ω    

P0353    电抗器    0    mH    

P0354    电机冷态转子相电阻     /    Ω    

P0356    同:q轴电感    1.3    mH    

P0357    电机d轴电感    1.3    mH    

P0358    电机转子漏电感     /    mH    

P0360    电机主电感     /    mH    

现在有两个问题,一个是,设置这些参数后,报错,207950,驱动:电机参数出错 参数:314,不清楚具体是那个参数有问题,测试发现是P0310输入参数后会报错,不设置该参数的话就好了,具体原因不明。

另一个是,进行空载温升试验,9000转时,发现后轴承温升明显比前轴承高,排除轴承本身问题,怀疑是轴电流导致的,决定增加电抗器。手上有两个电抗器分别是0.15mh/145A,和0.6mh/120A。

先装上0.15mh的电抗器,并修改P310:148,P311:2220,P353:0.15,轴承温升有改善,但到11000转时,轴承温升还是达不到要求。换上0.6mH的电抗器,并修改P310:113,P311:1700,P353:0.6,参数报错,不输入P310参数,磁极检测报错207995,驱动:磁极位置检测失败3,电机一直在转,像是找不到位置一样,电机电流声也比较大,嗡嗡的声音。

原来检测最大路径默认是10,改成20后,还是报错,最后放到180度,故障代码变成43,要求增大磁极检测电流。现在磁极检测电流加大到60(之前做好是50).电机一直在转,电流声大,磁极找不到。

修改P310:173,P311:2600,P353:0.6,不行。修改P310:173,P311:2600,P353:0.6,不设置极对数,计算出得极对数是3,还是不行。修改P310:164,P311:2460,P353:0.6,P0307;52,还是不行207995:3。

想请教下,S120带第三方电主轴,增加输出电抗器后,是否需要修改电机参数,修改的话依据和公式是什么。我现在的依据是:相电压^2=反电势^2+电感电压^2,反电势=额定转速*电压常数/1000,电感电压=2π*额定频率*(电机电感+电抗电感)*额定电流。这三个公式


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760751&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响


只看楼主 1楼 2022-05-06 18:11:37

电机参数设置的对吗?起码我看到了两个地方,感觉不对吧?

第一,电机额定转速是2600rpm,而弱磁转速是4490rpm?看不太懂;

第二,4极对数电机,最高转速12000rpm,那它的最高运行频率是800Hz。那S120支持这么高的运行频率吗?

另外,不知道这个电机用的控制模式是什么?伺服模式下的V/F?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响


只看楼主 2楼 2022-05-06 23:40:18

第三方伺服电机使用S120,电机厂家通常会提供该电机在S120中应设的电机参数列表。可以找厂家要一下。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 150
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响


只看楼主 楼主 3楼 2022-05-17 10:17:47

是否有西门子的官方资料讲解增加电抗器后电机参数的设置


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S120 增加输出电抗器 对第三方电机参数的影响
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。