技术论坛

请教西门子1510PID问题

作者 主题
新手

经验值: 21
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】请教西门子1510PID问题


只看楼主 楼主 2022-05-09 22:22:28

最近有个项目,需要1个1510CPU控制最多27个水阀,冬天热源加热正作用,夏天冷源制冷负作用,冷源热源调节为同一个阀门,但我看1500的PID组态增益不能为负数,只能选反逻辑控制,冬季夏季写两路PID是否太过于繁琐,研究了下PID_Temp这个制冷制热,不知是不是可以选择一个输出源,比如夏季需要反作用的时候应该怎么设置,冬夏季切换怎么做最合适,请大神指点迷津。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761421&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:请教西门子1510PID问题


只看楼主 1楼 2022-05-10 15:52:39

制热或制冷是末端的功能,不是PID的功能。PID只需满足不同季节工作的恒温点。感觉你不懂工艺,把自己绕进去了。或我理解工艺有误。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 21
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:请教西门子1510PID问题


只看楼主 楼主 2楼 2022-05-14 19:59:40

我指的是,比如实际温度达到设定温度了,水阀关小或关掉。冬天是开大阀门升温,夏天是是开大阀门降温,夏天不是反作用么,我200用PID负增益就可以用作降温PID,1500增益不能为负,所以想问下高手们都是怎么做的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请教西门子1510PID问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。