最近有个项目,需要1个1510CPU控制最多27个水阀,冬天热源加热正作用,夏天冷源制冷负作用,冷源热源调节为同一个阀门,但我看1500的PID组态增益不能为负数,只能选反逻辑控制,冬季夏季写两路PID是否太过于繁琐,研究了下PID_Temp这个制冷制热,不知是不是可以选择一个输出源,比如夏季需要反作用的时候应该怎么设置,冬夏季切换怎么做最合适,请大神指点迷津。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761421&b_id=66&s_id=0&num=2
制热或制冷是末端的功能,不是PID的功能。PID只需满足不同季节工作的恒温点。感觉你不懂工艺,把自己绕进去了。或我理解工艺有误。
我指的是,比如实际温度达到设定温度了,水阀关小或关掉。冬天是开大阀门升温,夏天是是开大阀门降温,夏天不是反作用么,我200用PID负增益就可以用作降温PID,1500增益不能为负,所以想问下高手们都是怎么做的