使用的是s 7-400,原CPU是6ES7 414-2XG04-0AB0,想换成6ES7 414-2XK05-0AB0,原程序在V5.4版本下归档;然后使用V5.5、v5.6恢复后,在硬件组态里,将CPU替换成6ES7 414-2XK05-0AB0,然后保存编译后,将程序下载到CPU,下载完后提示CPU处于STOP状态,是否启动。点选启动后RUN行灯闪烁几下后就灭了。还是处于STOP灯常亮。
IMG_20220509_155402.jpg
IMG_20220509_160013.jpg
IMG_20220509_155748.jpg
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761585&b_id=4&s_id=0&num=8
检查下,是不是通讯有问题了
硬件组态不要替换,实施删除原来的,在建立新的CPU
可以试试,CPU不要用替换,删除掉,再硬件添加新的CPU。
问题的关键是你的step7软件中有原程序所有的硬件组态信息?
这句话的意思是原程序在没有替换前,可以硬件在线?
你的问题大多是原程序中,没有安装完善的项目文件。
我曾经也有一次遇到,就是400系统中有一个第三方的I/O站点,当时,经验不足,感觉没有问题,直接添加新模块后,编译也没有什么报警(这个是软件坑人的地方),就点击下载,马上重新启动后,cpu报警。
一查信息为系统从站信息丢失,于是,再找这个已经被淘汰了的GSD文件,多少麻烦都说不出来了。好在那次比较幸运的是同事有一台电脑上安装着,于是,借来在同事的电脑上完成硬件组态并下载,再在自己的电脑上编辑程序,你看有多少麻烦呀。
后来,因为项目需要,这个系统又要升级了,我索性一次性把那些早已经没有GSD文件的从站丢掉不要,直接用西门子I/O远程模块替换了。所以,在替换cpu或者添加新模块时,务必小心这个问题,说实在,没有遇到问题的人,他无法知道结果是什么。
看了你图片上的信息,可能不是这个问题,你看看2个cpu之间的I/O范围的区别。
或者是I/O范围没有设置好。在cpu属性中设置的。
只看楼主楼主2022-05-10 20:20:12
///////////////
看你第二个图,应该是增加了第三方设备
这个时候首先需要添加GSD文件
新建立项目,主要新建立CPU 的属性,例如DP1,DP2 的通讯速率 地址等等,只要CPU 好了,
将原来的DP 从站直接复制到新的项目里 然后编译,生成新的SDB 这个是必须且最重要的。
将BLOCKS 里的程序 除SDB外 全部复制到新建的BLOCKS里。
检查程序的一致性。
下载BLOCKS 你也可以 下载站 station。
理论上均为 414 且 2 DP 接口系列,可以不用改,直接断电抽出MMC卡,插入新的PLC 就行,因为我这样是用过的。
感觉还是在硬件组态有问题。