有实际用处么,这个是用在那里的啊。
驱动里自己就有现成的S形加减速曲线,只要设置两个斜坡起始和结束的圆弧参数就行了。特别简单。除非变频器里什么都没有,在PLC里做。
这个对于变频确实用处不大,基本上变频器内部都可以设置
源码在哪?
最近也在考虑是让变频来做,还是变频器弄个很陡的斜坡而让走PLC的斜坡。不过还是觉得PLC的扫描周期对转速爬升有影响,转而放弃PLC来做这个。现在转向用通讯来调节p1120的scaling值p1138了。
不过圆弧大小还不好弄。
大部分变频器标配这个功能。
而且N多年前就有。并不是什么新功能。
其实也可以,把PLC一侧做运动算法控制,做速度开环,用通讯或者模拟量速度给到变频器,这样做S型曲线是拟合的S斜坡,楼主再开发一下,可以控制斜率的。