有个项目,需要热水罐温度反馈,和换热器出口温度反馈,同时控制调节阀,设定的温度不一样,该怎样写程序去控制呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761629&b_id=64&s_id=0&num=4
你这个是不是简单的热水罐加热问题呢?一个热水罐里面本身有温度检测,然后换热器出口也有。控制是不是检测出口温度,温度达到了设定值,就可以往外供热水,温度低于,就回流加热?
如果这样,你只要把出口温度当作调节阀的PID执行条件。罐本身的温度只是显示一下就行了。
2路PID调节一个阀门,可以考虑以那个温度优先,或者以开度最大的那个值为准。
建议楼主看一下这个1500的PID串级控制, PID_TEMP 串级控制
热水;换热器;阀是什么关系?热水哪来的热。换热器换谁跟谁的热。阀在谁前谁后?
好像什么都说了,又好像什么都没说。