请教师傅们,我的pc access smart通讯正常,数据显示良好,我的WINCC通过OPC显示的200smart通讯状态显示确认状态,但我的数据全部都读不过来,请教是什么原因?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761798&b_id=5&s_id=0&num=7
OPC里变量用了中文,改成英文试试看,变量管理器里变量质量如何。
OPC变量和服务器名称都不能用中文呢~
你WINCC是什么版本?
不行啊,我把WINCC OPC和PC ACCESS SMART的变量都改成英文字母也不行
有序关机后再重启一下呢?不行装个KEP 6.3 试试看。PC ACCESS SMART本来也不怎么样。
变量管理里的基于opc的变量不用人纯手工建,是通过扫描自己添加进变量管理器的应该知道吧。
用OPC CLIENT测试一下,看看是WINCC的原因还是OPC ACCESS的原因
一个好的标题有助于理解你的需求,标题是对你的问题的简单描述,文不对题让人很难受。