威纶通TK8071iP与S7-1200通信,在有FOC电机和BMS的现场,通信失败;同样的程序,在家,可以。为什么?

作者 主题
游民

经验值: 136
发帖数: 21
精华帖: 0
主题:【求助】威纶通TK8071iP与S7-1200通信,在有FOC电机和BMS的现场,通信失败;同样的程序,在家,可以。为什么?


只看楼主 楼主 2022-05-12 13:42:26

威纶通TK8071iP与S7-1200通信,遇到一个很奇怪的现象,请教各位大神。具体情形如下:

1、我需要用威纶通TK8071iP与S7-1200通信,实现对现场FOC电机和电池管理系统BMS监控。用EBPro编程,在线模拟,可以实现控制FOC电机启停,也能检测BMS的电压、电量SOC状态。

2、在EBPro中,下载(PC->HMI),HMI重启成功。连接TK8071iP与S7-1200,TK8071iP一直提示:“Device No Response”。
3、简化问题。参考:【案例】S7-1200PLC与威纶通触摸屏以太网通信 (360doc.com),另外选一个同型号的TK8071iP、PLC1212C DC/DC/RLY,编写简单的HMI程序、PLC程序,还是在线模拟成功,连接TK8071iP与S7-1200不成功。说明:这一步也是在现场做的,FOC电机和电池管理系统BMS都处于工作状态。

4、回到家后。我又准备了一套和第3步同型号的TK8071iP、PLC1212C DC/DC/RLY,用【案例】S7-1200PLC与威纶通触摸屏以太网通信 (360doc.com)的程序,不仅在线模拟成功,而且连接TK8071iP与S7-1200通信成功。

5、重复第4步,只是把PLC1212C DC/DC/RLY换成PLC1212C DC/DC/DC,实验结果也同第4步:不仅在线模拟成功,而且连接TK8071iP与S7-1200通信成功。

6、难道是现场FOC电机和电池管理系统BMS,影响到了TK8071iP与S7-1200通信?如果在现场做第3步,没有FOC电机和电池管理系统BMS都处于工作状态,TK8071iP与S7-1200通信会成功吗?
7、各位大神,您是否也碰到过这种奇怪的现象啊?如何处理,请指教!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1761843&b_id=50&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:威纶通TK8071iP与S7-1200通信,在有FOC电机和BMS的现场,通信失败;同样的程序,在家,可以。为什么?


只看楼主 1楼 2022-05-12 14:51:32

看看现场的1200的S7资源用了多少,是不是资源已经没有了

现场的1200PLC 的允许GETPUT勾选了没有


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 83
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:威纶通TK8071iP与S7-1200通信,在有FOC电机和BMS的现场,通信失败;同样的程序,在家,可以。为什么?


只看楼主 2楼 2022-05-30 17:33:32

你是把DB数据库导出之后再导入到威纶通的吧?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1289
发帖数: 164
精华帖: 3
回复:威纶通TK8071iP与S7-1200通信,在有FOC电机和BMS的现场,通信失败;同样的程序,在家,可以。为什么?


只看楼主 3楼 2022-09-08 15:29:24

你断电HMI试一下,好像是TK系列的通病


赠人玫瑰,手留余香!