技术论坛

230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?

作者 主题
zuk
游民

经验值: 103
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 楼主 2022-05-14 08:52:27
230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?

24VDC负极接地效果怎样?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1762152&b_id=25&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 8095
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 1楼 2022-05-14 09:17:59

按你所想,负极接地后会更遭,,220V加变压器后就没问题了   380V变220V


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 2楼 2022-05-14 09:43:30

核心是不要构成回路,用隔离变压器是个不错的办法。24V回路加上合理的保险丝切断短路点,让220V回路脱离出24V直流系统。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1566
发帖数: 100
精华帖: 0
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 3楼 2022-05-14 11:48:50

二楼说的到位


勤学
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3804
发帖数: 500
精华帖: 3
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 4楼 2022-05-14 18:26:22

是的,加个隔离变压器。现工控系统常用的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 5楼 2022-05-19 09:59:33

其实就是要隔离好AC220V和DC24V线路,就是不让他们之间靠的太近了,或是线路尽量只用一种电压,如到现场比较远的都使用一种电压。负极接地好处就是减少干扰,缺点就是对线路绝缘要求高点,如正极接地,就产生短路现象。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21703
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 6楼 2022-05-20 10:24:46

大体的思路是使用隔离变压器,另外用不同的电源模块分别供电。


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 7楼 2022-05-23 13:56:36

隔离变压器确实是不错,实际2楼的提议就不错了


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:230VAC与24VDC之间短路,电路怎样设计能把危害降到最低?


只看楼主 8楼 2022-05-25 17:54:30
230VAC加合适容量的保险丝,24VDC加28V正向TVS、5V单向大功率保护二极管。
只要TVS保护检测到正压电压超过35V、反向电压超过5V就会把230VAC电压拉低到35V和5V,这时保险丝就会过流烧断,可以有效保24VDC设备不直接烧毁。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  