主题:【求助】西门子变频器S110系列电源模块替换报警F074815故障


只看楼主 楼主 2022-05-17 09:02:28

各位工程师:

                您好!我这里有一台进口的德国的进口设备,使用的是西 门子S110系列奕频器,有使用profubus-dp通讯,现在电源模块损坏,由于没有备件,原来是380VAC(订货号是6SL3210-1SE11-7UA0)三相交流输入的电源模块用200,现在替换成200-240VAC(订货号是6SL3210-1SB14-0AA0)单相输入的电源模块,现在BOP操作面板显示F07815故障,参数也只能查看P0010,其它的都不能查看,CU控制单元是正常的.这个进口设备是一个数控系统,麻烦各位有经验的工程师给予指点,谢放


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1762512&b_id=104&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:西门子变频器S110系列电源模块替换报警F074815故障


只看楼主 1楼 2022-05-17 09:26:57

是这样哈,西家传动的备件兼容性,最好是从官方获取信息。打个400技术热线吧?