在学习1200与V20变频器的 USS通信,V20直接选的连接宏CN0010,程序下载后可以控制变频器运行和改变运行频率,但是没有收到返回频率。
是不是有哪个参数控制了不让返回?谢谢大家!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1762656&b_id=10&s_id=0&num=3
127是任意长度,4为固定的4字长度。
4PKW 2/2PZD的报文是周期循环用报文。需要固定格式。
而不使用PZD周期循环用报文;仅使用PKW格式非周期通讯报文时,要用127任意长度。这样才能一次读写好多参数。
当你自己写报文通讯程序时(按USS协议格式)。就需要使用127这样的设定。这些在MM4手册通讯一章中有说明。
这个问题在昨天试了一下,网上说V20选择CN0010连接宏与1200PLC采用USS通信时必须把P2013改为4,我改了一下,果然就看到了返回信息了。
那么这里问题来了,没有仔细研究USS通信,不知道这个P2013参数(PKW长度)为127和为4有什么分别。盼望专家回答。谢谢
自定义通讯的格式好,想怎么搞就怎么搞。使用固定报文,那就必须要研究好固定报文是不是蛮子自己的需求。那些是没有的,那些是多余的。感觉不能随心所欲的那种。