请教各位老师一个问题:
200plc的v区怎么用,比如我用1200通讯访问s200的VB1时是不是当时VB0就代表I0.0当时的状态?还是说我需要写段程序把I0.0的状态传送到VB0里才对?
简单点就是:
I0..0=VB0或者I0.0≠VB0?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1762756&b_id=64&s_id=0&num=3
要写段程序把IB0的状态传送到VB0里。I0.0≠V0.0
从状态,字节来说:
I0.0=V0.0
IB0=VB0
200SMART做智能设备时需要定义传送区。200SMART通讯与1200连接时,200smart里的V0.0通过通讯读取时,1200里应该对应DB1.dbx0.0。