只看楼主 楼主 2022-05-19 22:17:27

CPU317-2DP带CP343-1,用仿真软件在OB1里调用FC11和FC12,报错8183,按照网上的教程怎么弄都不

行,帮我看看错在哪里






在OB1里调用FC11和FC12,报错8183,按照网上的教程怎么弄都不行


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1762898&b_id=4&s_id=0&num=1

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:求助!FC11和FC12在OB1里调用,总是报错!


只看楼主 1楼 2022-06-08 11:05:51

直接进入在线help,查看status=8183H的对策。

?缺少PROFINET IO组态;

或?CPLADDR参数错误;

或 ?CP处于STOP模式。

或 ?MODE互连与模块组态不匹配或MODE参数的互连不正确。在设备模式中,也可能是:?ROFINET IO控制器和PROFINET IO设备之间的连接被中断。

或?PROFINET IO控制器不可到达或?总长度(组态和LEN参数)不一致