技术论坛

通讯协议地址

作者 主题
新手

经验值: 38
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】通讯协议地址


只看楼主 楼主 2022-05-20 17:33:28

请教各位大神,我想读取地址,用来检测状态,通讯协议   如图

 


冷却风机1,冷却风机2,水源泵我读出的地址10002  10003,但是识别不出来,,求教各位大神应该为多少




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763013&b_id=64&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:通讯协议地址


只看楼主 1楼 2022-05-20 20:20:16

基地址写的很清楚是0x0000你怎么用10002呢?


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25993
发帖数: 11808
精华帖: 43
回复:通讯协议地址


只看楼主 2楼 2022-05-20 21:47:19

放弃使用03功能,而使用04功能,觉得很另类。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:通讯协议地址


只看楼主 3楼 2022-05-20 21:50:15

冷却风机1,数据地址:40004

冷却风机2,数据地址:40003


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1218
发帖数: 138
精华帖: 0
回复:通讯协议地址


只看楼主 4楼 2022-05-22 20:29:02

这个是广州邦普的控制器,应当可以读出来的.不是10002读40002试一下看


行远自迩,登高自卑
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
通讯协议地址
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。