技术论坛

RFID:RF380R读写数据问题

作者 主题
游民

经验值: 63
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】RFID:RF380R读写数据问题


只看楼主 楼主 2022-05-21 12:56:25

产线现场用到S7-1200PLC,RF180C以及RF380R的RFID系统。之前稳定工作了3年,一个月前偶尔出现读写故障,目前已经完全无法正常工作了。程序里报错是E2FE_0100, RF180C模块上是ERR2报错,文档上写的故障点很多,无从着手。把RF380R和RF180C都替换过一遍,还是出现同样的问题。实在没办法了,求大神解答




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763097&b_id=50&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:RFID:RF380R读写数据问题


只看楼主 1楼 2022-05-29 11:01:17

断电重启 甚至CPU重启 换通讯电缆啥的都测试过了吗?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:RFID:RF380R读写数据问题


只看楼主 楼主 2楼 2022-07-12 20:57:35

最后找到原因是西门子PLC的原因。西门子PLC和上位机通讯,上位机分配的端口号与别的下位机端口号冲突了。导致西门子PLC读取数据后,发送数据出现错误,并不是读写头导致的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19808
发帖数: 4378
精华帖: 2
回复:RFID:RF380R读写数据问题


只看楼主 3楼 2022-07-29 23:15:49
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
RFID:RF380R读写数据问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。