我平常使用日系交流變頻器較多,這是第一次使用西門子的直流馬達控制器
手邊控制器型號6RA8085-6FV62-0AA0,以下問題麻煩各位指正回答
1、XS1-105、106短接後,X177-9、122短接後XR1-109、100合閘,使主接觸器閉合,那勵磁接觸器與風扇接觸器動作時機是在什麼時候?
2、根據SINAMICS_DCM_DC_Converter_zh-CHS手冊內13.9中励磁回路接触器根據我的控制器型號應選用3RT2023-2AL20,我查詢後是AC-3 9 A, 4 kW / 400 V的接觸器,但手冊上励磁额定直流电流為25A,此規格是否能夠承受?
3、励磁回路我以富士BW32AAG 2P30A無熔絲開關座迴路保護,有看到帖子說要用快速保險絲才不會燒電路板,是否有需要更換為25A的快速保險絲?
煩請各位先進給予回答,謝謝。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763485&b_id=17&s_id=0&num=2
1、应该是9与12端子短接,这就是手册中说的ON/OFF1。励磁接触器及风机接触器在该端子闭合之前或者与该端子同时闭合都可以。励磁及风机接触器的断开要晚于或者同时于ON/OFF1
2、承受不了,你至少要选30A的。
3、是的,快熔的保护速度远高于断路器。建议用30A的快熔,而不是25A的。