S7-1200作为智能IO设备和S7-300 PN CPU 的 Profinet 通信(S7-300做控制器)

请问这个传输区的长度有限制吗?最大可以设置多少?


热情,真诚,练达
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763488&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:关于S7-1200作为智能IO设备和S7-300 PN CPU 的 Profinet 通信(S7-300做控制器)问题


只看楼主 1楼 2022-05-24 14:22:33

最大1024。

具体要看别的是否占用。实际IO数量。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1256
发帖数: 95
精华帖: 3
回复:关于S7-1200作为智能IO设备和S7-300 PN CPU 的 Profinet 通信(S7-300做控制器)问题


只看楼主 2楼 2022-05-24 17:27:27
心之所向,素履以往。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:关于S7-1200作为智能IO设备和S7-300 PN CPU 的 Profinet 通信(S7-300做控制器)问题


只看楼主 3楼 2022-05-24 17:37:55

肯定传不了那么多的。

上位机(控制器)自己还要占用呢。每一型号的总IO数量都有一个限制。

数字量、模拟量、计数器、脉冲参数、各种分布式循环报文等等都被分配在这个IO区。

你就按实际需求做吧。尽量少,尽量连续。