只看楼主 楼主 2022-05-25 13:55:48

   

图中方框的上升沿指令应该是导通一个扫描周期,可是为什么这个是一直导通,求大佬解答


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763631&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:1200沿指令问题


只看楼主 1楼 2022-05-25 17:22:22

#RLO上升沿 是TEMP变量吗?


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2852
发帖数: 223
精华帖: 1
回复:1200沿指令问题


只看楼主 2楼 2022-05-27 16:56:31

不是temp变量的话,那应该是重复使用了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1613
发帖数: 287
精华帖: 0
回复:1200沿指令问题


只看楼主 3楼 2022-06-05 09:27:52

在其他地方在对#RLO上升沿写


 