技术论坛

博图伺服块里的报警代码(ERRORID)通过威纶通触摸屏读取标签后,为什么自动从16#8000变成了10#32768

作者 主题
游民

经验值: 68
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【求助】博图伺服块里的报警代码(ERRORID)通过威纶通触摸屏读取标签后,为什么自动从16#8000变成了10#32768


只看楼主 楼主 2022-05-25 15:02:19

博图伺服块里的错误代码(ERRORID)通过威纶通触摸屏读取标签后,为什么自动从16#8000变成了10#32768,要怎么做才能让触摸屏里显示8000而不是32768呢。威纶通触摸屏的显示格式---资料格式选项直接锁死为:16 bit unsigned;


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763639&b_id=50&s_id=0&num=2

版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:博图伺服块里的报警代码(ERRORID)通过威纶通触摸屏读取标签后,为什么自动从16#8000变成了10#32768


只看楼主 1楼 2022-05-29 10:55:33

显示的数据属性里面能不能设置显示成16进制的数啊?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 68
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:博图伺服块里的报警代码(ERRORID)通过威纶通触摸屏读取标签后,为什么自动从16#8000变成了10#32768


只看楼主 楼主 2楼 2022-06-08 11:14:03




读取的是PLC标签所以直接锁死了


 