实际需求:现场电力仪表通过有人串口服务器将Modbus RTU转成Modbus TCP由PLC1200进行采集数据。485口下面带20台设备。
PLC程序怎么编写轮询,而且采集数据正确
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763685&b_id=50&s_id=0&num=5
编写轮询就是主站与总线上每个从站分时轮动通讯。不会编程的话,可以选用modbus RTU转PN的网关,PLC只需直接读写缓存区的数据即可。
楼主,串口服务器485口下面挂20个设备可以用吗?
MODBUS RTU串口服务器转换成MODBUS TCP这种方案没有问题的。只需要在串口服务器里设置通讯参数就可以的。在程序里面每个设备(每一块电表)都对应一个从站地址,也就是对应于一个ID。一个ID对应一个连接。所以不存在做轮训的程序。
都是被轮询带偏了,MODBUS-TCP轮询个啥?
可以的,一点问题都没有。