博图V14从CPU上传程序时,DB数据也会同时上传吗?更换CPU下载程序时,DB数据会是初始化的数值还是更改后的数值?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1763784&b_id=66&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 2308
发帖数: 444
精华帖: 2
回复:博图V14从CPU上传程序


只看楼主 1楼 2022-05-26 13:23:45

DB数据是会传上来的,下载的时候是你的当前值,但是PLC重启后会从初始值


fighting
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8875
发帖数: 2001
精华帖: 12
回复:博图V14从CPU上传程序


只看楼主 2楼 2022-05-26 14:36:46

选择以全新的站点上传会建立一个新项目,然后程序和硬件配置包括DB数据都会上传。下载到新PLC以后会重新初始化,按照DB块的初始值设置重新刷新数据,不会保留原来的数据。如果要保留原来的数据,那么需要在程序上传之后保存DB块的快照,然后将快照设置为初始值才可以。