我手头是一个NPN型的欧姆龙光电开关,三线制 信号 +24 地, 我把200smart输入端1M接入地,接入信号线没反应,求助下怎么接线
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1764529&b_id=64&s_id=0&num=15
1M接电源正
楼主可能是对NPN没有弄明白。
光电开关的输出一般是集电极开路型。
NPN型的末端输出采用NPN三极管电极开路。当输出“1”状态时,末端输NPN三极管处于饱和导通,电流的流通路径:光电开关的24V电源+....负荷....光电开关的24V电源-。
NPN型光电开关配合西门子200或者200SMART用法:
给NPN型光电开关单独提供24VDC电源,不能与PLC公用一个24伏电源。光电开关的24VDC+接PLC输入组的M,光电开关的输出接PLC的输入I*.*。对PLC输入负电流。PLC输入端是双向的,能适应。
NPN是0V接输入端,PLC的1M接电源24V,感应器的信号接I0.0输入点。
接线更换一下就行。
由于不同厂家对于源型,漏型,NPN和PNP定义不同,单独说NPN还是PNP很容易混淆。
因此针对输入侧只要确定:公共端子为电源-,则为漏型输入,接PNP接近开关;公共端子为电源+,则为源型输入,接NPN接近开关。针对输出侧只要确定:M(N)端子为电源+,则为漏型输出;M(N)端子为电源-,则为源型输出。
NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)
电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,
NPN M端接24v正 PNP M端接24v负
可以接线入楼上。
但smart 模块输入只有一个公共点,如果接NPN传感器,同一模块所以输入都必须NPN信号才可以。
即同一模块传感器需要都是使用NPN传感器,按钮输入使用0V输入。
如果用过三菱的PLC应该不陌生。
但输出只有一种模式,PNP输出,即有效信号是24V输出
NPN是公共端24V,信号0V。
不管NPN、PNP,都需要能在 Ix.x 与 M 之间制造出足够的压差,这个压差不在乎极性(双向的)。
如果要在同一个 M 组的 I 点容纳 NPN 和 PNP两种传感器,你就准备 两个电源,分别负责NPN 和PNP的供电。
你可以都用NPN的传感器 如果非要有PNP加NPN 那有一个办法买个转接器。
M接24V/
我现在画图基本都是NPN接法,小日本的传感器绝大部分都是NPN!
我记得西门子的输入可以接两种类型的输入(NPN、PNP),但是输出好像只能是高电平的,
M端极性改下就好了