最近的一个项目通过使用R参数作为上位机的动作标志,但发现R参数并不是在程序执行过程中进行赋值的,而是通过预扫描的方式预先进行了赋值。
所以想问下大家,有没有什么办法可以使R参数在程序执行过程中进行赋值操作。或者其他变量作为上位机可读的标记?
感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1764633&b_id=20&s_id=0&num=8
R参数不是用等号赋值么?R1=100,还是我没理解你的问题。
楼主问的是不是PLC内赋值,上位机读此标记?R参数可通过自动、MDA方式下赋值,也可以人为的改数值。
对,就是数控程序执行到哪一步后,R参数改变,用opc通讯读取R参数的值从而上位机进行相应动作
现在的问题就是R参数是通过预扫描的方式赋值了,所以不能准确控制上位机动作,程序并不是执行到哪R参数才改变
下面是NC程序:
具体怎么实现的呢
查看一下哪些动作可以打断预读功能
STOPRE 可以打断R数值的读取