技术论坛

R参数的使用相关

作者 主题
新手

经验值: 22
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【探讨】R参数的使用相关


只看楼主 楼主 2022-06-02 14:29:13

最近的一个项目通过使用R参数作为上位机的动作标志,但发现R参数并不是在程序执行过程中进行赋值的,而是通过预扫描的方式预先进行了赋值。

所以想问下大家,有没有什么办法可以使R参数在程序执行过程中进行赋值操作。或者其他变量作为上位机可读的标记?

感谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1764633&b_id=20&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:R参数的使用相关


只看楼主 1楼 2022-06-04 07:51:11

R参数不是用等号赋值么?R1=100,还是我没理解你的问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6249
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:R参数的使用相关


只看楼主 2楼 2022-06-05 08:31:25

楼主问的是不是PLC内赋值,上位机读此标记?R参数可通过自动、MDA方式下赋值,也可以人为的改数值。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:R参数的使用相关


只看楼主 楼主 3楼 2022-06-05 19:20:45
以下是引用kkvfhp在2022-06-05 08:31:25的发言 >2楼

楼主问的是不是PLC内赋值,上位机读此标记?R参数可通过自动、MDA方式下赋值,也可以人为的改数值。

对,就是数控程序执行到哪一步后,R参数改变,用opc通讯读取R参数的值从而上位机进行相应动作

现在的问题就是R参数是通过预扫描的方式赋值了,所以不能准确控制上位机动作,程序并不是执行到哪R参数才改变

下面是NC程序:




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18868
发帖数: 3965
精华帖: 36
回复:R参数的使用相关


只看楼主 4楼 2022-06-05 21:01:01
用hxx=yyy,然后读h代码。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:R参数的使用相关


只看楼主 楼主 5楼 2022-06-06 09:14:50
以下是引用西范斯在2022-06-05 21:01:01的发言 >4楼:用hxx=yyy,然后读h代码。

具体怎么实现的呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1134
发帖数: 71
精华帖: 1
回复:R参数的使用相关


只看楼主 6楼 2022-06-08 08:56:03

查看一下哪些动作可以打断预读功能


11
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 157
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:R参数的使用相关


只看楼主 7楼 2022-06-10 14:46:21

STOPRE 可以打断R数值的读取


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1677
发帖数: 296
精华帖: 0
回复:R参数的使用相关


只看楼主 8楼 2022-06-15 11:10:32

STOPRE 停止预读 但是为什么一定要用R参数呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
R参数的使用相关
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。