主题:【探讨】200 smart 动作问题


只看楼主 楼主 2022-06-06 17:06:46

请教各位老师一个问题,我用VW10做流程,如果VW10=10,V10.0为OFF,VW10寄存器里的值从1转换成2,这个T50的计时器不会停止,转换的过程没有断开。请问题这个是啥情况?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765008&b_id=64&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 13633
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 1楼 2022-06-06 17:41:37

T50不该断啊。程序写的很是莫名其妙。VW=1的时候,V10.0肯定是0,后面那个V10.0的闭点没意义。

VW10=1的瞬间,VW10就=2了,T50肯定是不会断的。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8143
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 2楼 2022-06-06 19:23:24

先问楼主一个问题:当VW10等于整数1时,VW10的哪一位为1?


这程序做的很糟糕。


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 15
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 楼主 3楼 2022-06-06 19:48:13
以下是引用李岩在2022-06-06 17:41:37的发言 >1楼

T50不该断啊。程序写的很是莫名其妙。VW=1的时候,V10.0肯定是0,后面那个V10.0的闭点没意义。

VW10=1的瞬间,VW10就=2了,T50肯定是不会断的。

这里写错了,我想说VW10的值由1转换为2时,计时器不会断开


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 15
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 楼主 4楼 2022-06-06 19:49:28
以下是引用不欲勿施13478405725在2022-06-06 19:23:24的发言 >2楼

先问楼主一个问题:当VW10等于整数1时,VW10的哪一位为1?


这程序做的很糟糕。


这里写错了,我想说VW10的值由1转换为2时,计时器不会断开,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67548
发帖数: 14783
精华帖: 100
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 5楼 2022-06-06 21:32:10

这个是啥情况?

这个是正常情况。

没有断开过啊。干嘛要停止。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13633
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:200 smart 动作问题


只看楼主 6楼 2022-06-06 21:53:10
以下是引用手机用户20210803654627在2022-06-06 19:49:28的发言 >4楼


这里写错了,我想说VW10的值由1转换为2时,计时器不会断开,

以下是引用不欲勿施13478405725在2022-06-06 19:23:24的发言 >2楼:先问楼主一个问题:...

引用2楼详细内容:

先问楼主一个问题:当VW10等于整数1时,VW10的哪一位为1?


这程序做的很糟糕。

人家问的很对,V11.0才是1。

T50为啥会断啊?前面一直都有效,当然不断啊。


国人当自强 共同努力 抵制日货