技术论坛

继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用

作者 主题
游民

经验值: 105
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 楼主 2022-06-07 16:14:31


200 SMART SR20 SR30 SR40 SR60 系列CPU均为继电器输出型!

为什么继电器输出型CPU带有100HKZ的高速脉冲,编程页面页面也显示可以进行运动向导!

运动控制难道不是只有晶体管输出型才能编程的吗?不要说继电器输出是低速脉冲,手册上标注的是100KHZ的脉冲。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765110&b_id=64&s_id=0&num=8

版主

经验值: 25995
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 1楼 2022-06-07 16:17:09

继电 器只是出不来效果。

你要是不服,可以把继电器拆了,接上高速光耦,就能体会到高速输出了。

(我在200上就这么干过,没问题。)



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 2楼 2022-06-07 18:16:56

这只能说编程软件没有做到面面俱到而已,当CPU为SR时没有关掉高速输出功能(PLS变灰)。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 3楼 2022-06-07 21:38:33

   可能是有些低一级的功能反而是在高一级的基础上做的阉割或限制。尤其是有些电子产品为了拉开档次要在同配置的基础上额外增加硬件对一些性能进行封印。就像继电器输出应该也是脱胎于晶体管输出的,加了中继就相当于把高频输出特性给封印住了,但它好歹增大了带载能力。版主就给解除封印了,哈哈哈。本质都是同系一脉,软件上估计也懒得调整了。像300/1500的32/64点DO为了获得更高的性价比一般没得选只能用晶体管输出,看情况加上中继进行隔离。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 4楼 2022-06-11 10:36:23

这免得可能有人说:继电器型plc四肢发达,头脑简单。

有没有看过一个视频:有个人在健身室里向一个大块头背上扇骨处贴了一张小贴纸。那大块头两个手上上下下左左右右都抠不下来。肌肉太多,手够不到。

有得必有失。但是我们的思想觉悟不能减退。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 5楼 2022-06-11 11:23:30

,刚刚看到,我还真的去验证了一下。

理由大家都知道的。但是,也会有人需要在继电器输出上调用这个功能。

看F1帮助:

Cycle 输入是一个字值,定义脉宽调制(PWM)输出的周期。时基为毫秒时,允许范围是 2 到 65535;时基为微秒时是 10 到 65535。

Pulse 输入是一个字值,用于定义 PWM 输出的脉宽(占空比)。允许的取值范围为 0 到 65535 个时基单元,时基是在向导中指定的,单位为微秒或毫秒。

说明在特定的环境下,继电器当然也可以调用的。

如我做了一个10000mS周期占空比50%的样例,继电器当然也可以胜任了。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 6楼 2022-06-11 13:18:52

有很多人有一种错觉,觉得快得看不见变化的才叫脉冲。1Hz以下的都不是脉冲。

例如有写灯光报警的控制,闪五下停3秒……写一大堆的计数器计时器又状态转移什么的,这么巧能用上的pls指令不就完事了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 7楼 2022-06-11 18:03:42

继电器输出的PLC本身就不适合作为高速脉冲输出,即使输出频率低至1、2Hz以下,继电器可以正常输出脉冲,但这样做PLC也

短命。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13632
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用


只看楼主 8楼 2022-06-11 21:43:10

涨姿势鸟,一直以为继电器型的不能输出脉冲呢。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
继电器输出型SR20 30 40CPU高速脉冲的作用
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。