请教一下老师, TP1200 IP 10.22.41.133/24   PLC IP 10.22.41.132/24.

程序下载都未出现报错。下载程序后,触摸屏和PLC 无法建立通信。检测PLC 提示会话身份验证失败。

触摸屏重新上电重启,会有图二的系统报警提示 触摸屏和PLC 的连接不合规。时间同步出错?

已经进行的操作:PLC 储存卡全部格式化,PLC 恢复出厂设置。触摸屏恢复出厂设置。

想得到帮助:下一步如何排查原因?

多谢各位老师!!!








但行好事,莫问前程
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765246&b_id=66&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 8960
发帖数: 2276
精华帖: 0
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2022-06-08 17:02:16

10.22.41.134  这个IP地址是什么?


以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2022-06-08 17:57:27

ET 200SP和TP1200组态、通讯、所有画面都在一个项目中,实际连接按组态连接,不会有问题的。

画面中的变量,都是用鼠标拖过去的。不会出错的。所有配置TIA自动完成。


不要自己单独修改一个单元。

修改要在项目中修改。地址变了、变量名称变了。。博图会自动修改项目中,所有相关设备的值。

然后重新下载到所有相关设备。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76201
发帖数: 19144
精华帖: 378
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2022-06-08 18:16:12

检查通信的安全性设置


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76201
发帖数: 19144
精华帖: 378
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2022-06-10 21:14:35


这个设置是否有取消?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 970
发帖数: 140
精华帖: 1
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
精华帖精华帖星级2级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2022-06-12 08:38:37

触摸屏connection 设置中,与PLC 连接parameter 中的密码忘记删除了。即使PLC设置的访问权限是完全访问,因为触摸屏这边设置了密码,导致通信会话失败,密码删除即可




但行好事,莫问前程
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2022-06-12 11:12:17

权限
允许远程PUT GET


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:ET200 SP 1510 PLC 和TP1200触摸屏通信提示会话失败,无法通信


只看楼主 只看精华 7楼 2022-06-29 08:15:28
以下是引用yming在2022-06-08 17:57:27的发言 >2楼

ET 200SP和TP1200组态、通讯、所有画面都在一个项目中,实际连接按组态连接,不会有问题的。

画面中的变量,都是用鼠标拖过去的。不会出错的。所有配置TIA自动完成。


不要自己单独修改一个单元。

修改要在项目中修改。地址变了、变量名称变了。。博图会自动修改项目中,所有相关设备的值。