在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流90A;
电机指标:电机额定45kW,额定转速400rpm,额定转矩:1074Nm, 额定电流72A,电机长时间过载1.1倍可正常使用
电机使用工况要求:
(1)在360rpm时要求的输出功率为:45.6kW,转矩:1210 Nm;(长时间工作)
(2)在220rpm时要求的输出功率为:35.1kW,转矩:1524Nm;(长时间工作)
(3)在180rpm时要求的输出功率为:32.1kW,转矩:1634Nm;(长时间工作)
现场调试出现的问题:
(1)电机安装完成后,进行调试,调工工况:转速350rpm,变频器上显示电压:315V,电流:96A,调试时长:2~3min,电机工作正常(认为调试正常);
(2)驱动器上设置转速为240rpm、实际运行只能到:200rpm,输出电流为122A、输出电压为202V,工作2分钟后驱动器自动调整至180转、94A、178V; (问题:为什么驱动器会出现这个自动调整)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765525&b_id=18&s_id=0&num=3
楼主这个选型计算和需求完全对不上。怎么算的?都是过载了,变频器过载了,电机更是过载了。反而要求连续运行(S1工作制)?疯了?
楼主呢?发个帖子就不再理了?
要搞清楚传动的工作制是怎么回事。都是标准。不是自己想做什么就能做什么。比如说,连续工作,叫S1工作制,此时电机和变频器是不允许过载的。否则就不是S1工作制了。这是行业的规范。不能随便想怎么做就怎么做的那种。
引用手机用户20220610307911在2楼的评论: 原按实测最大功率选电机,变频器原设备上没法换,现按最大扭矩换电机,当变频器超载时候调低负载,在额定电流下输出问题解决
--
那倒是可以的,只要变频器按照S1工作制来选择,电机适配即可。