博图V16仿真PLC运行与PC机上的WINCC  ADVANCED 通讯,可以实现吗?如果可以请指教。实际设备如下:

两台电脑,

电脑1上装博图,做好下位程序与ADVANCED程序,打开仿真。

电脑2上装WINCC RUNTIME ADVANCED软件。

电脑1能成功下载ADVANCED程序到电脑2。

电脑2运行起来RUNTIME后不能与电脑1的仿真PLC通讯。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765535&b_id=5&s_id=0&num=2

版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:博图仿真PLC与实物WINCC通讯,哪位大师指点一下


只看楼主 1楼 2022-06-13 16:11:13

用PLCSIM ADVANCE可以进行仿真

普通的V17那种不行


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 360
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:博图仿真PLC与实物WINCC通讯,哪位大师指点一下


只看楼主 2楼 2022-09-30 16:06:22

如果使用tcp/ip,先对两台电脑(或虚拟机)进行网络设置,设置在同一网段不同ip。之后设置PC/PG。组态通讯端口。剩余步骤按常规操作即可。