触摸屏仿真按钮 不灵敏 有时候好用 有时候不好用 请大神指点

作者 主题
游侠

经验值: 354
发帖数: 29
精华帖: 0
主题:【求助】触摸屏仿真按钮 不灵敏 有时候好用 有时候不好用 请大神指点


只看楼主 楼主 2022-06-12 01:28:58

前几天用梯形图写简单的起保停,用仿真触摸屏按钮控制的时候将变量连接i0.0,总是触摸屏的按钮不灵敏,大概按10下能1下好用的样子。后来在起保停梯形图里添加了m0.0,然后触摸屏按钮变量连接m0.0,这样控制的时候就灵敏了。这就说明网络连接没有问题。


问题1:请问大神,是不是触摸屏不能直接控制i?只能控制m?


今天又在fb里面用scl作了一个小练习,程序没问题,能跑。但是当我用仿真触摸屏的时候又出现了前几天的按钮不灵敏,也是按10几下才能有一下好用的样子。这回我触摸屏里按钮连接的变量是fb块里面自己在input下面设置的变量。


问题2:请问大神,这回我是哪里做错了吗?问题该怎么解决?




PLC——除了0和1,你还认识什么?
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765679&b_id=5&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:触摸屏仿真按钮 不灵敏 有时候好用 有时候不好用 请大神指点


只看楼主 1楼 2022-06-12 12:51:52

1,要深入理解 I 区  状态变化。

2,要理解功能,功能块接口变量的工作机制

3,HMI与PLC通信的时机

这 三方面没彻底搞懂会出现各种各样的问题。

  I 区是每一个扫描周期都根据实际物理信号进行映射,在刷新输入映像区后,如果程序没有写入操作状态不会改变,通常用户程序不会改变输入映像区的状态,有经验的程序员都不会在程序中改变 I 区的值。你在HMI中修改 I 区的值,PLC接收改变的数据的时机是不确定的,可能是用户程序的开始,也要可能是程序的中间部分,也可能是是最后,如果接收的数据在你要处理逻辑前接收到数据,就会得到你的预期,在之后收到数据,会在下一个运行用户前该变量会根据物理输入改变状态,就会出现看是“不合逻辑”的问题。

  功能 , 功能块接口变量中的输入变量和前面的很相似,即在执行功能块开始的时候先把 INPUT 变量的值赋值给对映的内存。如果在HMI中改变内存的值,实际上很多时候不是在刚好在执行该功能,功能块的初始化完成后。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
触摸屏仿真按钮 不灵敏 有时候好用 有时候不好用 请大神指点