技术论坛

S1200 PID 设定在不能设置负值

作者 主题
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
主题:【求助】S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 楼主 2022-06-13 10:07:31

S1200 PID   Setpoint设定在不能在上位机设置负值,设置后变正值,如设置-100.0  上位机变100.0


可以在DB数据块修改为负值





有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1765772&b_id=50&s_id=0&num=5

游民

经验值: 81
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 1楼 2022-06-13 13:19:27

pid组态里面,反转逻辑控制要选择




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 楼主 2楼 2022-06-13 13:31:50
以下是引用手机用户20180502466T64在2022-06-13 13:19:27的发言 >1楼

pid组态里面,反转逻辑控制要选择



一直选的,没用




有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 81
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 3楼 2022-06-14 08:06:07

那难道是上位机的问题?不明白,有结果的话分享下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 楼主 4楼 2022-06-17 08:34:49
以下是引用手机用户20180502466T64在2022-06-14 08:06:07的发言 >3楼

那难道是上位机的问题?不明白,有结果的话分享下

上位机没有问题


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:S1200 PID 设定在不能设置负值


只看楼主 楼主 5楼 2022-06-20 20:08:08

应该是没人会吗?


我看到以前的WINCC 要输入负值 是需要前面加S,现在的WINCC7.5是否需要?


有你帮助有我成长