主题:【求助】S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 楼主 2022-06-16 07:35:24

226XM型号CPU的PLC ,用MODBUS库无法编译,提示所选PLC 不支持此指令。我换其他型号就能编译下载,

请问各大神怎么解决的?

求能适配226XM型号CPU型号的S7-200 的MOUDBUS库。

谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1766158&b_id=3&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8143
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 1楼 2022-06-16 08:25:26

仔细看一下你PLC的硬件版本是不是老型号或老版本,看看是不是需要老的软件里才有支持你PLC的指令


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 2楼 2022-06-16 19:01:38

使用库只支持作为MOUDBUS从站,不支持作为主站。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 3楼 2022-06-16 19:23:59

它和224XP和226一样,只有端口0支持modbus库作为从站。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 4楼 2022-06-17 08:56:52

你可以考虑换200smart


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19302
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:S7-200 226XM 西门子modbus库无法使用


只看楼主 5楼 2022-06-17 22:47:53

CPU太老了,换其他PLC型号吧