技术论坛

WINCC连接不上STEP7

作者 主题
侠圣

经验值: 2342
发帖数: 1586
精华帖: 2
主题:【求助】WINCC连接不上STEP7


只看楼主 楼主 2022-06-20 07:56:07

现有一个300的除尘系统,有一台监控电脑上的WINCC可以在线监控,但是程序不能在线,pingPLC的CP以太网地址可以ping得通。请问这个是什么原因?我在另外一台电脑主机上新建一个WINCC联接这台PLC,WINCC联接不通,pingCP的地址也可以PINg通。请问这是什么原因。这个局域网内大约有几十台PLC。


PG/PC接口这个设置应该是没有问题的,因为下面还联有另外一个PLC站,另外一个PLC和WINCC的联接是正常的。


WINCC为6.2的。S7是5.5的


明日复明日,明日何其多。 我生待明日,万事成磋砣。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1766723&b_id=5&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:WINCC连接不上STEP7


只看楼主 1楼 2022-06-25 07:17:48

WinCC连不上的话,有可能需要安装SIMATIC NET

但是STEP连不上的话,要么是软件问题,要么是PG设置有问题


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1366
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:WINCC连接不上STEP7


只看楼主 2楼 2022-12-22 08:55:21

系统安装的时候先安装的wincc后安装的setup7就会出现这种问题,重装吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
回复:WINCC连接不上STEP7


只看楼主 3楼 2022-12-22 10:39:35
楼主是在监控电脑上安装的step7和wincc吧?正如2楼所说,先安装step7,再安装wincc
人生如逆水行舟,不进则退。
以下网友喜欢您的帖子:

  