现场要求编码器厂家将安装编码器的盲轴跳动值调节到3道以下(编码器说明书要求5道以下),安装编码器后,要求编码器小轴有最小的跳动值。
并且要求r61的值的峰峰值在万分之几以下,越小越好。
如果客户要求转速精度要到达某个值,那么就要求编码器厂家将信号反馈值至少要达到这个值。SINAMICS的开闭环控制转速稳态精度是建立在非常好的编码器精度之上的。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1767432&b_id=104&s_id=0&num=1
速度控制要求如此高的精度,是在什么场合下的应用呢?我们的应用场合,电机转速控制精度+/-1rpm,条件是最高转速在18000rpm以内。运行频率300Hz以内。