主题:【求助】wincc7.4的限值监视问题


只看楼主 楼主 2022-06-25 07:04:30

首先声明本人第一次用wincc,很多东西不熟悉,术语也听不太懂。请高手尽量简单明确地回答。

用的wincc7.4SP1正版软件,遇到限制监视方面的问题,在正版win10、win7专业版都试过,结果一样。

问题描述:建内部变量“test”,在“报警记录”里“限值监视”里,建立下限报警。设置报警值为10。

在画面里建立一个输入输出域,改变“test”的值,发现不论实际值大于10或者小于10,都报警。

情况见截图。

就这个问题,问了西门子官方客服三次,每天约一个电话。第一次说给我发个说明文档,我一看只是怎么在报警记录里设上下限报警的帖子,没什么用。第二次问我是什么操作系统,说可能7.4跟我的系统不兼容,让我换个系统试试。我换了两台电脑两个系统,都是正版的,还是一样。第三次说需要升级到update 19,我升级了,还是一样。被这么个问题折磨三天了,已经快崩溃。有没有明白人指点一下迷津   

附图:







 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1767568&b_id=5&s_id=0&num=3

版主

经验值: 69025
发帖数: 12257
精华帖: 59
回复:wincc7.4的限值监视问题


只看楼主 1楼 2022-06-25 07:12:44

呃,你看看报警设置的到达和离开颜色

应该是大于的时候是报警到达,小于的时候是报警离开,状态不同的


或者在报警记录里面把这个到达还是离开那一栏显示出来


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 20
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:wincc7.4的限值监视问题


只看楼主 2楼 2022-06-25 15:42:55

又学到奇怪的知识了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69025
发帖数: 12257
精华帖: 59
回复:wincc7.4的限值监视问题


只看楼主 3楼 2022-06-25 22:17:58

点击消息分类,在最右侧的属性栏里面有设置,错误的每个分类都可以设置


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6